svzhuk » Вт ноя 17, 2015 4:12 pm



всем добрый день
аппарат в следующей ошибке. перед тем как в него лезть хотел спросить, что чаще всего выходит со строя. просто вижу такой второй раз. первый раз просто менял башку. а тут уже придется разбирать :С
SERVICE REQ. 0001001D
Error meaning:
CR servo parameter error
Explanation
There may be a case where a voltage exceeding the specified value is
about to be applied to the CR Motor. In such a case, this message is
displayed and the printer stops operating.
Points to be checked
1. The CR Encoder Sensor and the CR Scale must be free from dust and
dirt or any other foreign matters.
2. Execute encoder checking by the Self Testing Menu in "Maintenance
Mode 2" (p78).
3. The CR Timing Belt must be free from any defects and the belt must
be in proper tension.
4. The Carriage Unit must slide smoothly, free from undue load.
5. Measure the resistance value of the CR Motor. (17.9 ± 10% [Ω])
If the CR Motor is found in short mode, replace the C511 MAIN Board
at the same time.
6. All the harness must be connected properly and free from short circuit
or broken wire.
upd в ошибку вываливается как только каретка стает над парковкой
Если у одного человека есть воображаемый друг, то он - ненормальный. Если же у кучи людей есть воображаемый друг, то это религия.
с 01.03.2017 свалил в Польшу до ~~~