Сообщение Skr1pT » Чт июн 18, 2015 12:39 pm

Принесли мне значит сей прибор со словами не включается! Я проверило и правда не включается
Открыл и ужаснулся АКБ стоят аш 10 года выпуска. Поменял. Что происходит теперь, при нажатие на кнопку включения загораются 2 индикатора (красненький и зелененький), ни каких звуковых сигналов нету, отпускаю кнопку включения индикаторы гаснут и ничего не происходит, что при подключение к 220, что без подключения эффект один и тот-же.
Внимание вопрос!!! В чем может быть причина такого поведения данного ИБП? И возможные способы решения данной проблемы разумеется.
ЗЫ. Заранее благодарю за уделено мне время
Аватар пользователя
Skr1pT   
Осматривается

Прилепить пост

Сообщение kvg » Чт июн 18, 2015 12:43 pm

Открыть, проверить предохранители на плате хотя бы.
Аватар пользователя
kvg   
Администратор сайта и форума

Прилепить пост

Сообщение GeneSIS » Чт июн 18, 2015 1:22 pm

Ну раз проц сигнализирует 2мя светиками то не преды точно... ибо через них питание идет.. как в силовую так и на питание управления.
"Если в жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и живи счастливо!!!"
Аватар пользователя
GeneSIS   
Чихал на тонер

Прилепить пост

Сообщение Skr1pT » Чт июн 18, 2015 2:01 pm

GeneSIS писал(а):Ну раз проц сигнализирует 2мя светиками то не преды точно... ибо через них питание идет.. как в силовую так и на питание управления.

а сами мозги могут мозги компастировать?
Аватар пользователя
Skr1pT   
Осматривается

Прилепить пост

Сообщение GeneSIS » Чт июн 18, 2015 2:10 pm

скорее всего нет, не попадалось мне по краиней мере... обвязка проца и далее на управления входные высокие цепи врят ли виноваты.
Посмотри какое напряжение приходит на проц, куда приходит по дорожкам смотри
"Если в жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и живи счастливо!!!"
Аватар пользователя
GeneSIS   
Чихал на тонер

Прилепить пост

Сообщение kvg » Чт июн 18, 2015 2:36 pm

Ну релюшки проверить тогда тоже не мешает.
Аватар пользователя
kvg   
Администратор сайта и форума

Прилепить пост

Сообщение Skr1pT » Ср июл 01, 2015 10:55 am

kvg писал(а):Ну релюшки проверить тогда тоже не мешает.

релюшки целые но поменял 1 транзистор uf740l дальше не могу вникнуть что не работает вроде все цело но что-то не работает fix-x
Аватар пользователя
Skr1pT   
Осматривается

Прилепить пост

Сообщение GeneSIS » Чт июл 02, 2015 2:00 pm

поменял ты транзюк в плече инвертора... просто так они не мрут и с собой бывает забирают много