Ну сам такой тихий электрический треск - ничо страшного обычно - это транс трещит или дросселя/катушки, другое дело, что после подключения питания на выключенном упсе сразу должна сработать релюшка включающая режим зарядки батареи - проверь это - измеряй напряжение на клеммах батареи - при включении режима зарядки напруга повысится до 13-с-чем-то вольт. Ну или ток можно измерять - идёт/не идёт, при появлении внешнего питания. Щелчок на 47-й секунде - опять какая-то релюшка сработала - очевидно включился режим самотестирования - это должно на панели быть видно. Если заряд батареи идёт, но новая батарея очень мало держит - возможно требуется откалибровать. У этой серии есть косяк - регистр в памяти, который устанавливается после калибровки и проверки ёмкости батарей при работе, изменяется автоматически только в меньшую сторону, соответственно если упс откалибровался на убитой батарее, и в него установить новую, он всё равно будет считать, что у новой маленькая ёмкость и отключать питание раньше чем заряд в ней действительно закончится. Исправляется это соединением с компом идущим в комплекте кабелем (он похож на обычный последовательны для COM-порта, но распайка отличается), и выставлением этого регистра вручную в заведомо большее значение, с последующей калибровкой. Сделать это можно например с помощью проги UpsDiag.