Поступил пациент ippon smart winner 1000 740VA с симптомом не держит нагрузку при отключении сети. заменив АКБ решил померить зарядку но не тут то было ее не оказалось... Все дело в том что ИБП так спроектирован что в в любом пложении горячии воздух от всех радиаторов скопом попадает прямиком на плату зарядки. картинки кликабельны
Выпаиваем ее с помощью оплетки\оловоотсоса
визуально деффектов нет, проверяем емкости ECR метром
В данном экземпляре у 1 и 3 емкости 47\50 была огромная утечка у 2 емкости 470\50 параметры почти соответствовали норме но от греха подальше и ее заменил
с обратной стороны платы есть 2 мощьных смд резистора по 22 ома перегорают иногда либо обнаруживаются микротрещинны, проверяем их и пропаиваем.
собрав данный агрегат при проверке обжегся о радиатор на плате заряда греется порядочно.
спроектирован данный упс хреного собирать его не удобно из за огромного количества проводов и ферритовых колец на них
на сем прощаюсь надеюсь кому нибудь пригодится
Выпаиваем ее с помощью оплетки\оловоотсоса
визуально деффектов нет, проверяем емкости ECR метром
В данном экземпляре у 1 и 3 емкости 47\50 была огромная утечка у 2 емкости 470\50 параметры почти соответствовали норме но от греха подальше и ее заменил
с обратной стороны платы есть 2 мощьных смд резистора по 22 ома перегорают иногда либо обнаруживаются микротрещинны, проверяем их и пропаиваем.
собрав данный агрегат при проверке обжегся о радиатор на плате заряда греется порядочно.
спроектирован данный упс хреного собирать его не удобно из за огромного количества проводов и ферритовых колец на них
на сем прощаюсь надеюсь кому нибудь пригодится